En misschien nog een kleine uitleg: waarom dusdanig hoge spanning?

Stel je hebt 100 kW nodig (en dat heb je, om meerdere redenen )

stel, je hebt 1 meter lang stuk van een koperen kabel, 10 mm^2.

Weerstand van die kabel is:

(soortelijke weerstand) * (lengte) / (opp. doorsnee) = (1.75 * 10^-8 [Ohm * m]) * (1 [m]) / (10 * 10^-6 [m^2]) = 0.00175 Ohm.

P = I^2 * R
P = U * I

Je wil je 100 kW. Stel, je doet het met 360V.

I = P / U = 278A.

In de kabel wordt dan 135 Watt gedissipeerd. Dat is al veel... Daarom pakken we ook veel dikkere kabels :P

Maar als je nu 48V zou pakken of zo..

I = 2083 A

In de kabel wordt dan 7.6 kW gedissipeerd. Dit staat ongeveer gelijk aan acuute verdamping

Dus voor 360V ben je strax met 25 mm^2 kabels wel goed op weg.. terwijl voor 48V je echt met koperen staven moet werken. Zwaar, onhandig, duur..