Heb de ervaring dat de bedrading in caravans en campers meestal maar 1.5mm2 is ipv 2.5mm2 als je dan met een b16 automaat afgezekerd bent haal je met een nieuwe installatie je afschakelstroom wel in geval van kortsluiting (b automaat = 5x i nominaal) maar met een oudere installatie is het wel raadzaam om ff een circuitimpedantie meting te doen. Hiermee stel je vast of je de uitschakelstroom nog haalt in geval van een kortsluiting, of dat je de contacten in je systeem moet nazien.